روش های بهینه سازی جریان برج خنک کننده

روش های بهینه سازی جریان برج خنک کننده

#1
روش های بهینه سازی جریان برج خنک کننده
کولینگ تاورها از تجهیزات موثر در سیستم تهویه مطبوع هستند که تاثیر بسزایی در راندمان خنک سازی سیستم تهویه مطبوع دارد. به دلیل زیبایی ظاهری این سیستم و محدودیت‌ های محل نصب آن، برج‌ های خنک کننده معمولاً در مکان‌ هایی مثل سقف ساختمان و غیره نصب می‌ گردند. کولینگ تاورها، به دلیل تاثیر بر جریان هوای گرم و مرطوب، باعث افزایش دما و رطوبت می‌شوند. به طور کلی هوای محیط اطراف برج‌ های خنک کننده بر عملکرد آنها نیز تاثیر مستقیم دارند. جریان هوای درون کولینگ تاورها یک جریان متقاطع است که از کنار دستگاه وارد شده و به قسمت پایین می‌رود. در این مقاله، در مورد تجزیه و تحلیل بهینه سازی جریان هوای برج‌ های خنک کننده صحبت خواهیم کرد.

[عکس: %D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8...C.jpg.webp]
داده‌ های یک شبیه سازی انجام شده، نشان می‌ دهد که دمای هوای ورودی به دستگاه کمتر از مقدار جریان برگشتی از آن می‌ باشد. زیرا جریان هوا درون برج‌ های خنک کننده، ورود هوای وارده را یکنواخت‌ تر کرده و در نتیجه سرعت باد اگزوز بیشتر می‌ شود. همچنین شبیه سازی نشان می‌ دهد که کولینگ تاور به طور موثری جریان برگشتی را کاهش می‌ دهد و قادر است تا اثرات نامطلوب بوجود آمده از طراحی نامناسب را کاهش دهد.
کولینگ تاورها از تجهیزات موثر در سیستم تهویه مطبوع هستند که تاثیر بسزایی در راندمان خنک سازی سیستم تهویه مطبوع دارد. به دلیل زیبایی ظاهری این سیستم و محدودیت‌های محل نصب آن، برج‌ های خنک کن معمولاً در مکان‌هایی مثل سقف ساختمان و غیره نصب می‌گردند. به منظور جلوگیری از ایجاد سر و صدا در محیط اطراف، برای این سیستم، یک نویزگیر نصب می گردد تا از برگشت جریان هوای گرم و مرطوب به درون برج جلوگیری کند. اگر سرعت برگشت هوای گرم و مرطوب زیاد باشد با عملکرد طولانی مدت برج، درجه حرارت هوای ورودی و رطوبت کولینگ تاورها افزایش یافته و اثر خنک کنندگی برج کاهش می‌ یابد.
برای تجزیه و تحلیل و بررسی بهینه سازی جریان هوا درون برج ‌های خنک کننده نباید فقط به تجربه های مهندسی تکیه نمود، زیرا این موضوع کار پیچیده ای است. برای شروع تجزیه و تحلیل، ابتدا باید نسبت به اندازه گیری آزمایشی اقدام شود. سپس با استفاده از فن آوری CFD شبیه سازی عددی را انجام داد. به طور کلی تجزیه و تحلیل بهینه سازی جریان، کم هزینه بوده و به زمان کوتاهی نیاز دارد.


شبیه سازی جریان هوا در برج خنک کننده

مجرای خروجی برج ‌های خنک کننده، می تواند از تداخل هوای گرم و مرطوب بین برج ها جلوگیری نماید. ورودی و خروجی دستگاه توسط دیواره‌ ها و شیب جدا شده است که این کار به کاهش جریان برگشتی کمک می‌ کند. 



شبیه سازی عددی بهینه سازی جریان هوا درون برج ‌های خنک کننده
[عکس: %D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8...C.jpg.webp]
  • شبیه سازی شرایط و پارامترهای مرزی
برج خنک کننده بر روی سقف بسته قرار می‌گیرد، بنابراین خارج از محیط در نظر گرفته نمی‌شود. با در نظر گرفتن تغییرات دما ناشی از نیروی شناور، تراکم هوا و بالابر باید میزان هوای ورودی به برج خنک کننده تنظیم شود.
  • از مدل CFD استفاده کنید
فاصله میانی بین جریان متقاطع دستگاه در یک ردیف، 2 متر تنظیم شده است. اگر جریان ‌های برج خنک کننده در دو ردیف تنظیم شوند، فاصله بین دو ردیف باید 5/2 متر باشد و پنج برج خنک کن MD5018 در ردیف جلو و چهار کولینگ تاور MD5016 در ردیف عقب قرار گیرند.

نتایج شبیه سازی و تجزیه و تحلیل بهینه سازی جریان هوای برج خنک کننده
روش محاسبه میزان جریان مجدد
برای محاسبه مقدار جریان مجدد، ابتدا باید فاصله دیواری ما بین برج خنک کننده و کانال هوا مشخص شود که این داده با حرف T نمایش داده می‌شود. سپس باید میانگین دما (A) و جریان هوای ترکیبی برگشتی (Q) محاسبه شود. در نهایت با استفاده از فرمول زیر می‌توانیم میزان جریان مجدد برگشتی را محاسبه کنیم (2/34 درجه سانتی گراد = جریان هوا در فضای باز و 37 درجه سانتی گراد = جریان هوای برگشتی).

X + Y = Q

34.2x + 37y = T × Q
نتایج شبیه سازی و تحلیل جریان متقاطع
برای بدست آوردن نتیجه شبیه سازی و تحلیل جریان متقاطع، باید از طریق کانال، سرعت بادی که از آن خارج می‌ شود را محاسبه کرد. از نتایج شبیه سازی می‌ توان این نتیجه را گرفت که وجود فضا بین سربار و دستگاه باعث می‌ شود، درجه حرارت اتاق افزایش یابد. هرچه افزایش دما بیشتر باشد، جریان هوای منطقه ای بدتر می‌ شود و جریان برگشتی بیشتر می‌ گردد.


مقایسه جریان هوا در برج خنک کننده مدار بسته و مکعبی
جریان هوای ورودی به برج بهتر است از قسمت جلو وارد شود تا هوا به طور مساوی جریان یابد. وارد شدن باد و هوا از قسمت عقب و راست، دشوار است و باعث افزایش سرعت باد می شود. افزایش دمای برج ‌های خنک کننده باعث می شود جریان متقاطع کمتر شود. تصاویر و شبیه سازی ها نشان می دهد که بیشترین تاثیر بر روی جریان برگشتی را در سمت عقب و سمت راست برج نزدیک دیواره خواهیم داشت. در این حالت حداکثر دمای هوای ورودی نزدیک دیواره سمت راست 5/34 درجه سانتی گراد است.
  • عبور از لوله خروجی و پنجره رو به بالا
به دلیل اضافه شدن 15 درجه به پنجره ها، هوای خروجی به سمت بالا جریان می یابد و سرعت باد به 16 متر بر ثانیه افزایش پیدا می کند. این امر بر کاهش میزان گردش مجدد در برج خنک کننده تاثیر دارد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد، دمای ورودی 8/34 درجه سانتی گراد و افزایش دما 6/0 درجه می باشد. نرخ برگشت جریان محاسبه شده 7/5 است.
  • جریان متقاطع به علاوه 2/2 متر ورودی لوور هوا
ورودی لوور هوا و دیواره داخلی تعبیه شده برای ورود هوا، باعث کاهش حجم هوای در جریان می گردد. در این حالت برج خنک کننده باعث بهبود توزیع جریان هوا در برج خنک کننده می شود. حداکثر دمای ورودی به برج 43/34 درجه کاهش یافته و افزایش دما 23/0 درجه بوده است. نرخ برگشت جریان محاسبه شده نیز 26/1 می باشد.
[عکس: %DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8...%D9%87.jpg]
در مقایسه با سرعت برگشت جریان هوای ورودی و جریان خروجی با دو ترتیب مختلف، مشخص شد که هرچه فاصله بین برج‌ های خنک کننده و هوای خروجی بیشتر باشد، سرعت جریان برگشتی برج خنک کننده نیز کمتر است. چیدمان صحیح برج خنک کننده عامل بسیار موثری برای سیستم تهویه مطبوع و تبرید است. برج خنک کننده باید کمترین تاثیر را بر محیط اطراف خود بگذارد، زیرا ممکن است در دمای پایین هوای خشک آزاد کند. در مهندسی واقعی، توصیه می شود که چیدمان برج خنک کننده با شبیه سازی تعیین شود.

نقل قول:منبع: شرکت بادران تهویه صنعت (طراحی، مهندسی و ساخت انواع برج خنک کننده و تجهیزات تهویه مطبوع)